人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

billlili
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 242 點
下載積分: 804 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-02-26
最后登錄: 2016-06-13
查看billlili的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-02 21:15
描述:觸摸屏軟件設置問題
圖片:
為什么富士觸摸屏軟件設置里沒有RS485這一項,如附件圖示
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18794 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-03 06:51
1、CN口只能用于PLC的通訊,與溫控器的通訊請使用溫控網絡
2、你的軟件版本足夠的老,V3版本對于很多溫控器型號不支持