各位,在基于PID控制的溫度系統中,怎么解決溫度的滯后性問題?
   遇到這個系統,這種現象特別明顯:設定一個溫度目標值,通過PID調節輸出控制調節閥開度(反作用),從而調節實際溫度向目標值靠近。現象為閥門開度關小,當溫度升高到目標值后,閥門開始開大,由于慣性,溫度繼續升高,沖到大于目標值5度左右開始下降。直到溫度降到目標值之前閥門一直繼續增大。溫度下降到低于目標值,閥門開始關小,由于慣性溫度繼續下降,低于目標值5度左右停止下降開始回升,回升到目標值之前閥門繼續關小,直到溫度升高到大于目標值。依次循環。但由于這個偏差太大,各位誰有解決的好辦法?軟件方面怎么改進?
yamqq
工控、工業機器人、工業互聯網、工業仿真、工業數字化。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1696 個
工控威望: 5550 點
下載積分: 25208 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2026-01-26
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-20 08:48
嗯,用模糊控制