感覺三菱回原點指令很不好用,一直以來都是用PLSR同PLSY自己編寫的回原點程序

用DSZR指令需要接4個傳感器(左極限 右極限 近點信號 零點信號,空間小點還無法安裝
guaimao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 140 點
下載積分: 798 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-10-23
最后登錄: 2015-02-03
查看guaimao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-20 08:20
同上,最多需要3個開關,實際原點就1個開關就可以了!2個限位哪里都要用的嗎! (近點開關,也就是原點開關 on后在off就是原點啦)