樓主  發表于: 2012-08-27 09:44
圖片:
請問一下這個電機的電源線配置合理嗎?這是德國人給設計的圖紙,現在比較迷惑。請大俠多多指教。
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2269 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2026-03-01
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-27 17:32
合理,2.5MM導線拖動7.5KW電機帶動水泵工作我做過現在一直在用不過我穿管是1寸的。