碰到一個加熱控制柜,控制由三塊可控硅組成,但控制信號是每塊的控制線正負串起來最后剩下一正一負接正負10-0V請大家幫我講解一下其原理以前沒見過這樣控制的。謝謝
大家好才是真的好
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 484 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13781 分
在線時間: 347(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2026-01-20
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-28 12:33
是SCR吧?
見過溫控器如樓主所述之接線情況
是用到了溫控器“副表”接收功能,電流信號線是串聯的,這種情況一般需要一個溫控器做主表,其它為副表,副表的SV值由主表傳送,這樣設定溫度時只設定主表的就可以了。