人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 488 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8247 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-04 21:59
想和各位電工師傅談談電機啟動問題:11,15,18.5,22KW的電機直接啟動和用星三角啟動各需要多大的比較合適線,有多大的電流,什么時候需要用星三角,什么時候直接啟動就行了(不考慮電機的電柜的距離和特殊環境溫度)
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 625 個
工控威望: 2532 點
下載積分: 1891 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2026-01-29
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-05 08:57
11KW的電機滿載電流為22A左右 選4線足以
15KW................................30A..............6.....................
18.5....................................37A...............6..................
22KW.................................44A...............10...............
至于直接啟動和降壓啟動..看實際情況而定
每天一點點