PLC是FX3G,變頻器是E540,所有接線參數設定程序都是按照實例來的,為什么通訊失敗呢?
jiangzhiyong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 160 點
下載積分: 792 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-03-26
最后登錄: 2026-02-16
查看jiangzhiyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-08 19:44
你把pr79設為6 再把pr340設為10 試試看