樓主  發表于: 2012-09-17 09:14
在FX,plc的程序里,設好的數據分別放在D5和D6里,然后把編碼器里的數據讀出后與其比較,得出結果去驅動Y.開始運行很正常,但一次停電后再運行.PLC的程序正常。但D5,D6里設置的數據數為零了。后來只要一斷電,數據塊D5,D6的數據就會丟失。是不是我選的數據塊地址不對?請各位同仁指點。
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1213 個
工控威望: 7636 點
下載積分: 1445 分
在線時間: 2682(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2026-03-04
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-17 09:24
plc參數斷電保持設定 你看下