人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 236 點
下載積分: 1234 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2025-08-16
查看zhangyjxf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-18 09:51
關于RS485于變頻器通訊,設置頻率,人機上輸入50HZ ,PLC上要如何算才能把50這個值分成2個寄存器呢!(13  88)

求解!謝謝各位

采用RTU模式,則需將1388(H)分割成兩個寄存器,分別輸入到變頻器,假定兩個寄存器為:D10、D11,即D10=13(H),D11=88(H)。


怎么分?

PLC為臺達



感謝各位,問題已結決!  處理:DIV D700 H100 D10就可以得到需要的值了!
[ 此帖被zhangyjxf在2012-09-18 12:26重新編輯 ]
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1858 點
下載積分: 2452 分
在線時間: 1071(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2026-02-13
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-18 10:12
直接用Dmove ,