人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

164040066
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 241 點
下載積分: 947 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2020-02-29
查看164040066的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-23 12:52
大家好,公司的設備出現控制器實際測量值與傳到PC上的值有時會
存在誤差,初步判斷為連接線有干擾,請問shield  與SG (signal  ground)該如何接才好啊,謝謝了
1 Shield      
2 SD (TXD)
3 RD (RXD)
4 RS (RTS)
5 CS (CTS)
6 DR (DSR)
7 SG (GND)
8 CD (DCD)
[ 此帖被164040066在2012-09-24 00:25重新編輯 ]
yangxuelei19
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 281 點
下載積分: 6375 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2012-02-29
最后登錄: 2025-04-13
查看yangxuelei19的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-25 00:26
并聯一個0.1UF到10UF的電容,把接地點都接到一個電源上,都不行,你再寫濾波求平均值咯