有一臺英威騰55KW變頻器,無負荷時母線電壓正常,隨著啟動頻率的上升,母線電壓跟著下降,最后報故障UV,(母線電壓低),三相電源正常,查整流橋無問題,不知是何原因?
米闌
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 82 個
工控威望: 660 點
下載積分: 11485 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-07-12
最后登錄: 2024-01-20
查看米闌的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-10-03 22:38
內(nèi)部24V短路也報UV的,我也遇到過