有一臺英威騰55KW變頻器,無負荷時母線電壓正常,隨著啟動頻率的上升,母線電壓跟著下降,最后報故障UV,(母線電壓低),三相電源正常,查整流橋無問題,不知是何原因?
gzproe
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 192 點
下載積分: 803 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2018-04-21
查看gzproe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-03 23:11
P端電壓下降,接觸器和大電容有問題吧(順便問下:為啥換風扇的呢?)