樓主  發表于: 2012-10-06 13:54
目前有3臺設備,都留有485接口,自由口協議,但是站號都為1,用1個200PLC端口來與這3臺設備通訊肯定不行,有沒有485擴展裝置(1入485進,多入485輸出),這樣用1個PLC口與這個485擴展裝置通訊,能否實現這個功能?
許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2941 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2022-08-13
查看許可的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-06 23:50
4樓說的對,改站號,然后選擇通信方式。用鏈接繼電器連接的話還要設置范圍,但此通信方式有延遲,基本不用。也可以用輸入輸出點連接,通信都免了。