樓主  發表于: 2012-10-10 14:00
線路是這樣的,漏電開關出來又接了一個斷路器,如果斷路器后面的電路漏電了,漏電開關會不會跳閘?
linxianqiang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3658 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-11 00:19
會不會跳,我想根據漏電開關的原理分析就知道了,只要有超出額定的電流沒有經零序互感器,就會跳。