如何將10臺溫控表的溫度顯示到觸摸屏,觸摸屏和溫控表有RS485通訊,怎么設置,需要PLC編程嗎?還是只設置觸摸屏和溫控表?
24k純帥
年紀小、出門少,一碰酒就倒
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 1492 點
下載積分: 653 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-09-18
最后登錄: 2019-04-25
查看24k純帥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-29 22:45
應該得看組態軟件有沒有溫控表的驅動吧,如果有那就簡單了啊!!