請教各位大俠,我用光電傳感器檢測物體下落計數,當下落速度不快時PLC能檢測到,速度快了,PLC就檢測不到,但是明顯看到光電傳感器的指示燈閃爍了一下,光電應該是感應到了的,PLC掃描周期也只有20ms左右,應該沒道理檢測不到啊,請指教,謝謝!FX1N的PLC
勿忘我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 346 點
下載積分: 1884 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2023-01-12
查看勿忘我的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-06 21:27
你用的光電傳感器是不是繼電器輸出的?要是的話,換一種輸出方式的試一試。