人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

jiaglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 262 點
下載積分: 2593 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2011-10-30
最后登錄: 2026-01-27
查看jiaglong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-29 10:46
   最近在編寫PLC程序時,由于使用了STL步進控制指令,使用上升沿的時候,PLC老是抓取不了,應該是受限于PLC的掃描周期吧。你們平時都是怎么處理的啊?
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 2652 點
下載積分: 9225 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2025-12-06
查看琴島工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-29 11:17
沒有遇到過,我編三菱2n,使用上升沿,很好的,3u就更沒問題了,是舊款PLC吧,運算時間慢,建議換新型PLC試試。