樓主  發表于: 2012-12-31 20:08
FX2N-4AD-TC測的數值轉換后遠遠大于實際測量值(水銀溫度計測量值)很多,請問這是什么原因,謝謝
相互學習
jiaanreneng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 315 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2026-03-05
查看jiaanreneng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-03 16:41
1、檢查程式,有必要將溫度讀取值的平均次數加高些;
2、如果還是溫差大,要考慮使用補賞導線連接溫度針,並可靠接地,避免干擾
   這樣應該差不多了,建議低溫選用PT100
jiaanreneng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 315 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2026-03-05
查看jiaanreneng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-02-03 16:44
補充下,溫差肯定是有的,以水銀溫度計為準,再做修正吧!