人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

levi_xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 135 點
下載積分: 2932 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-02-28
最后登錄: 2018-12-10
查看levi_xu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-02 17:00
如題,三菱FX2nPLC上加裝232BD板,與PC主板上自帶的9針DB串口COM1通信,使用的通訊線是雙母,內部接線3根,2、3引腳交錯,5號引腳直通。
設備出去一個月,120套設備里已經有6套設備出現通訊異常,檢查下來發現都是電腦的COM口壞了,電腦是惠普的商務臺式機,型號各不相同。

有木有高手知道,這到底是電腦COM質量問題還是通訊線的問題?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164439 分
在線時間: 3276(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-02 20:20
線纜有無屏蔽層與通訊頭鐵殼焊接?
并且PLC電源和PC電源接地效果如何?