我想請問下大俠們,對于用西門子200高數計數:我用的HSC0,I0.0接的事A相,I0.1接的是B相。請問HC0的當前值,是什么?是伺服放大器的累計脈沖么》?
還有個問題:AB相計數的原理是什么。希望大家多多提攜,謝謝
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 290 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11900 分
在線時間: 757(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-11-20
查看rgbfii的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-01-08 18:53
CH0當前值會隨著計數器脈沖更新改變