人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

haple
小江
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 196 點
下載積分: 6211 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-12-19
最后登錄: 2019-07-09
查看haple的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-16 14:21
圖片:
三菱FX系列PLC與三菱J3伺服RS格式通訊:讀/寫J3伺服里的PA05參數內容1000!(站號為:2)怎么編寫呢?


SOH  站號                      指令             STX                   數據NO                  數據                ETX                         校驗和

01H   32H              40H  30H              02H                       ?                   33H 44H 38H      03H                33H+44H+38H+(數據NO)
[ 此帖被haple在2013-01-16 14:53重新編輯 ]
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 10141 點
下載積分: 11669 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2026-03-04
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-18 15:20
要先設置參數組,再寫入,注意要考慮是要寫入內存還是ROM,ROM是有寫入次數限制的,我給個讀2伺服位置,扭矩、和修改扭矩的FX3G程序給你參考下(開機自動檢測0~10的站號),呵呵!
附件: 123.rar (154 K) 下載次數:74