我們買的變頻器是380V的機種,為什么變頻器在50HZ下監視電機的輸出電壓只有184V這個是為什么呢?
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2269 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2026-03-01
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-21 21:19
最高頻率設置為60HZ載波頻率設置太高所以測量電壓200V不到