公司的一臺用了三年的進口變頻器3.0KW(電機1.5KW)的,沒有報任何故障,但是當機械部分快到達工位開始減速時就開始抖動(變頻器電流在整個工作過程中也偏大),原本5秒完成的一個動作環節因為低速段的這個現象而延時到十秒完成,經常出現上位機報超時故障,參數確定沒問題,機械部分也檢查不出有什么問題,后來換了個2.2KW的變頻器,重新拷了一下參數故障就好了,應該是變頻器的問題,這種現象大家來分析下是原因
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指點。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 493 點
下載積分: 6259 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2010-11-04
最后登錄: 2026-03-02
查看hblovetian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-20 11:04
路過學習了。。。。