人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 810 點
下載積分: 3096 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-06 19:06
公司的一臺用了三年的進口變頻器3.0KW(電機1.5KW)的,沒有報任何故障,但是當機械部分快到達工位開始減速時就開始抖動(變頻器電流在整個工作過程中也偏大),原本5秒完成的一個動作環節因為低速段的這個現象而延時到十秒完成,經常出現上位機報超時故障,參數確定沒問題,機械部分也檢查不出有什么問題,后來換了個2.2KW的變頻器,重新拷了一下參數故障就好了,應該是變頻器的問題,這種現象大家來分析下是原因
luospring
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 229 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2023-09-10
查看luospring的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-16 22:24
不知道你的變頻器是什么系列的,對于歐系的來說,有一套參數控制參數是和電機本身特性有關的,建議你還是貼出詳細的型號,謝謝了