人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2025-10-25
查看coi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-26 22:21
圖片:
圖片:
我想給合GOT960 觸摸屏 FX2N PLC 廣數步進電機做一個絲桿進退機構。無法解決數值轉換難題,求助好心人。

比如 我想在觸摸屏中  輸入20。3  絲桿走過 20。3毫米

問題是,我寫入觸摸屏中的數值和觸摸屏傳入PLC中的數值對不上號

附件中的兩張圖片是我對觸摸屏數據輸入模塊的設置,錯在哪里,PLC程序要如何寫。
唐向輝
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 181 點
下載積分: 2209 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2013-01-07
最后登錄: 2014-02-08
查看唐向輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-01 10:22
將十進制小數轉換成二進制小數
LDM8000
DEBIN D100 D102
但監控中的數值相當于亂碼,只能用十進制數監控或十六進制數監控