人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 357 點
下載積分: 960 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2026-03-02
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-09 17:43
我在一條傳送帶上分選軸瓦,屏上設定一組幾片,我用普通接近開關計數,會產生誤差。如果用高速接近開關能解決問題嗎?輸送帶速度不是很快,望高手給個建議,應用過高速接近開關的希望能分享一下經驗。我設計有復查,復查接近開關我用了高速計數器(復查裝置會與輸送帶相對運動),兩處無規律會出現一兩片誤差。
aaaxgf
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 2278 點
下載積分: 6535 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2025-12-10
查看aaaxgf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-10 17:34
個人感覺你這不是速度問題。應該是檢測傳感器的可靠性問題。你看下是否有重復計數情況就是接近開關信號檢測一個物體產生斷續情況,或漏計數就是接近開關有時沒有檢測到物體。這個跟傳感器選型有好大關系,單純的選高速響應的接近開關不一定能解決問題要對癥下藥才行。