人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 554 點
下載積分: 2044 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2026-03-06
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-10 13:53
步進電機驅動壓力傳感器,下壓輕觸開關,采集脈沖輸出量與壓力(模擬量)之間的關系,要求1s中采集1000個數據以上,用什么實現呢?哪位大神指教一下。PLC加模擬量模塊速度達不到
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 60309 分
在線時間: 1142(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2026-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-11 09:14
每秒至少1000個數據---->1ms內要1個值
1.PLC掃描時間約 幾十ms~幾百ms 依程式大小不同
2.1分鐘要計錄60000個值對PLC而言應該 D會不夠用

因此建議採用電腦程式+數據收集卡來做
我不是這方面專才
可以問一些電腦控制卡的廠商看看  如 研華