樓主  發表于: 2013-03-12 09:43
電源是220V,接觸器(線圈工作電壓110V)沒通電時電阻160歐的樣子,串接了一個200歐的電阻,一上電就燒掉電阻,誰能幫忙解釋下
zjlin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 150 點
下載積分: 818 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-11-05
最后登錄: 2014-04-03
查看zjlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-16 13:02
找個大功率電阻,
zjlin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 150 點
下載積分: 818 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-11-05
最后登錄: 2014-04-03
查看zjlin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-16 13:04
調整電阻數值,使線圈工作時,電阻兩端的電壓為110V