樓主  發表于: 2013-03-17 10:08
很少接觸omron 的plc,何況這是個大家伙,一個朋友拿過來的。型號CQM1H--CPU21,接上交流220v  電源后,就電源模塊指示燈亮,電源模塊型號PA203,CPU單元上的5個指示燈都不亮,給輸入單元接入24vDC 電源,輸入指示燈也不亮,望各位前輩們指點,小弟不勝感激,在線等,急啊,小弟先行謝謝了!
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2026-02-27
查看liu19916的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-17 17:20
檢測電源正常后,用電腦跟CPU聯線看看能否通訊,能通訊就好辦了,查看CPU的狀態及錯誤訊息,根據情況處理即可.