樓主  發表于: 2013-03-27 20:35
FX1N-485-BD與MODBUS-RTU協議的溫度采集器通訊上了(通訊燈閃爍),但沒數據出來,請問是那里出現問題???
shenbin0922
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 151 點
下載積分: 734 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-07-17
最后登錄: 2014-08-14
查看shenbin0922的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-28 22:32
溫度采集器的全半雙工要注意,可能不支持相應modbus功能碼,一般半雙工都支持。另外就是modbus地址設對。其它就報文方面的。