FX1N-485-BD與MODBUS-RTU協議的溫度采集器通訊上了(通訊燈閃爍),但沒數據出來,請問是那里出現問題???
330171588
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 130 點
下載積分: 878 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-04-04
最后登錄: 2018-01-03
查看330171588的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-04 22:47
5樓和10樓說的對,三菱485通訊在短接RDA和SDA,RDB和SDB后會出現把自己發出去的數據收回來的現象,當然也就出現發送時兩個燈都閃爍。有兩種解決方法,一是軟件處理,在程序接收緩沖區中把自己發的數據剔除,但此種方法缺陷是通用性差,程序處理復雜。第二是硬件上解決,我是用第二種硬件上解決的,有實際使用例程。需要的話可以和我聯系,用戶名是企鵝號,注明三菱通訊
名字=QQ