請問各位15千瓦電機用星三角起動,連接電機連接線用6平方還是用10平方?
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 921 個
工控威望: 3038 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2026-01-25
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-16 09:40
星三用6MM的足夠了。如果變頻器啟動,4MM都夠了。工作電流才23-25A。