人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

jfjb88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 147 點
下載積分: 747 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2018-10-02
查看jfjb88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-25 20:39
各位37kw風機軟啟起動,用100空開可以嗎?
tangshiwei3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 344 點
下載積分: 719 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2008-09-13
最后登錄: 2026-03-05
查看tangshiwei3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-28 21:54
一般情況,脫扣器瞬時值整定值是塑殼斷路器額定電流的十倍,好的斷路器有瞬時整定(短路電流),長延時整定(過載),短延時整定(尖峰電流,例如,啟動電流),如果是星三角啟動,沒問題,如果是塑殼的,應該沒問題