如題,有經驗的師傅請進來指點一二,單位里的一臺設備原來觸摸屏放在設備旁,現在想把觸摸屏放到設備監控室,以方便夜班員工操作,可不知道觸摸屏和PLC的通信線做多能有幾米,望有這方面經驗師傅分享下,感謝!!
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2026-01-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-27 19:09
我們現在在移位設備,232線長度最長的約45M左右,也能通訊。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(暢游elevator) 熱心助人!