人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

kgd吳生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 185 點
下載積分: 784 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2015-05-17
查看kgd吳生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-10 11:10
各位老師你們好,我三菱  FX1NPLC控制步進電機,我用《DDRVI     80   D82    Y1  Y6》 指令控制, D80  D82  可在人機介面輸入常數,在使用時電機溫度超高,,沒力,有時電機可轉,有時不轉,但是Y1  Y6  有輸出。供應商說是程式寫的不對,,如果程式錯誤,該怎樣寫,大家幫幫忙,
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 853 點
下載積分: 1608 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2026-03-06
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-18 11:51
電機溫度高!是因為電流大,
待機設為半電流,然后驅動電流比實際需要的電流大一個等級,
啟動脈沖不能太高,最終轉速不要超過600轉!當然了高速電機除外,
步進電機燙是正常的!差不多不超過80-90都是可以的!
另外無力看看是不是電源不匹配,或者是缺相驅動