人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-04 13:32
我公司最近增加了一臺設備,主要就是一臺三相電機,但由于附近沒有三相電源,就改成了單相電容啟動控制。電機負載有點偏大,0.55KW,6極的。由于電壓是220V,我把電機星形變成三角形接法。由于負載有點偏大,我把電路改成電容啟動并運行式控制。無負載時,運行電容40UF就可以啟動了了,加負載時,啟動電容我加到200UF都啟動不了。直接接入三相電是可以轉的,轉速較慢。我百思不得其解,該怎樣才可以使電機轉起來?
steven2288
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 148 點
下載積分: 3113 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-04-25
最后登錄: 2016-10-05
查看steven2288的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-06 10:26
你就按單相電機電容運行的原理,來接三相電機,應沒問題。
steven2288
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 148 點
下載積分: 3113 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-04-25
最后登錄: 2016-10-05
查看steven2288的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-06 10:27
你就按單相電機電容運行或啟動模式改三相電機應能運行。