人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

薛立軍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 802 點
下載積分: 3556 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2026-02-28
查看薛立軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-05 11:14
         臺達溫度控制器DTE10T,溫度加溫時波動大。四組只有一組波動小一點上下3度,其他三組波動5-10度。但是停止加熱溫度0.1度的下降,溫控器應該沒問題。500度以下很穩的,800度以上波動加劇,正常使用980度左右,節能燈管成型機用,自整定后沒改善。手動調節pid也不行,請問是什么原因?哪位高手遇見過此類問題,請指點,謝謝!!!
232497244
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 1061 點
下載積分: 2011 分
在線時間: 748(小時)
注冊時間: 2007-03-18
最后登錄: 2026-03-04
查看232497244的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-06 00:17
溫度探頭的可能性挺 大的