變頻器問題,把變頻器下限設35HZ 我0到5V控制變頻器      那我0V 的時候變頻器是不是35HZ運行
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11900 分
在線時間: 757(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-11-20
查看rgbfii的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-07 20:38
上下限頻率和模擬量對應的頻率,是兩個不同的概念