32位win7下運行GX Developer8.86,使用USB接口(兩頭都是USB),電腦無法與PLC 連通,通訊異常。
電腦提示:無法與PLC通信,
還有一個錯誤代碼:ES:01808502
請指教!
yezi07213
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 130 點
下載積分: 775 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2015-11-10
查看yezi07213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-20 19:23
我用的也是WIN7 32的系統Q系列PLC通信沒問題啊 建議檢查PLC通信數據線 然后看看鏈接PLC通信的USB驅動是否安裝正確