人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 650 個
工控威望: 42 點
下載積分: 485 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-15 22:27
接了K型熱電偶,硬件配置為 線性內部補償,但是采集進來的讀數有的時候會跳成32768,大多是情況是正常的度數,為什么?同樣的通道接了PT100熱電阻就很穩定。
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 650 個
工控威望: 42 點
下載積分: 485 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-16 15:53
是屏蔽電纜,接地就OK 了