我有三菱FR-S520-0.4K變頻器 控制0.4KW普通三相異步電機  電機減速比1:40  外部齒輪比 1:2  工作在20HZ  為什么老報警過載  是我參數設置不對嗎 ?扭矩提升到最大  加減速時間調到最大值的一半  還是報警過載  過流  怎么回事?謝謝
我是第一次有變頻器 ,請問一般變頻器都用在什么場合。普通電機工作在低于50HZ的情況下可以嗎?是不是長時間就壞了?
[ 此帖被小學沒畢業在2013-05-28 17:23重新編輯 ]
zrc821411
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 140 點
下載積分: 4421 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2019-05-22
查看zrc821411的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-28 21:50
普通電機工作在低于50HZ的情況下是沒有問題的。我覺得還是你參數設置不合適。我不知道你是用在什么設備上。