樓主  發表于: 2013-06-26 11:03
用晶體管FX3U發了30000個脈沖,伺服電機走的距離怎么會變呢,總的行走距離不變,就是位置有偏差,比如ABCD四個點,我發的30000個脈沖是從A點到C點,過了一會就變成B點到D點了,AC點是等于BD點的。不知是什么原因
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3417 個
工控威望: 25032 點
下載積分: 1692 分
在線時間: 1855(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2026-03-06
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-26 15:49
看你用絕對還是相對模式