人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 488 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8247 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-26 11:03
用晶體管FX3U發了30000個脈沖,伺服電機走的距離怎么會變呢,總的行走距離不變,就是位置有偏差,比如ABCD四個點,我發的30000個脈沖是從A點到C點,過了一會就變成B點到D點了,AC點是等于BD點的。不知是什么原因
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
機電一體化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 148 點
下載積分: 893 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2014-02-13
查看機電一體化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-27 11:11
引用
引用第4樓回憶依然最美于2013-06-27 09:53發表的  :
總的行走距離不變,建議使用絕對定位,不過需要一個機械原點開關。