人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5522 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-29 11:38
我有一個電源開關  220V入出24V的  在機械上量只有5V左右  但是我把負載裁下后又有24V是、是不是短路了   我不敢百分之百判斷   請大家說說   謝謝
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3417 個
工控威望: 25032 點
下載積分: 1692 分
在線時間: 1855(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2026-03-06
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-29 12:54
負載過大,碰到過一個開關電源接的一個傳感器電源線破了,有時短路有時不短路,量開關電源只有6V
自動化單機,生產線,項目編程調試!