樓主  發表于: 2013-07-10 10:28
我想用FX3U控制5個伺服,因為3U只有3個高速脈沖輸出端,所以我想用485通訊的方法控制伺服,我用的是臺達B2系列的伺服。現在問題來了,用485把PLC和伺服連線后,我不知道B2那里的控制模式應該怎么設????通訊控制是怎么叫伺服動的???比如原來我一發脈沖就動,現在沒脈沖了 它怎么動????真心求明白人解答。不勝感激!沒人回答,我就放棄來這里了。來也白來。
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 202 點
下載積分: 758 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2026-01-09
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-11 11:27
感覺樓主像個負氣的小孩子,居然說“沒人回答就不來這了,因為來了也沒有用”。那試問下樓主,我們要你有什么用呢?問題有點尖銳,不過并無惡意,你應當明白,這里沒人欠你一個答案。

你的問題簡單說一下吧,B2系列沒辦法用通訊做位置模式控制,老的A、A+系列到是可以做順序動作的控制,有8組內部寄存可以設置。