我想用FX3U控制5個伺服,因為3U只有3個高速脈沖輸出端,所以我想用485通訊的方法控制伺服,我用的是臺達B2系列的伺服。現在問題來了,用485把PLC和伺服連線后,我不知道B2那里的控制模式應該怎么設????通訊控制是怎么叫伺服動的???比如原來我一發脈沖就動,現在沒脈沖了 它怎么動????真心求明白人解答。不勝感激!沒人回答,我就放棄來這里了。來也白來。
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 431 點
下載積分: 10066 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-12-10
查看xcaq123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-11 08:45
完全可以,可以走modbus通信協議,通信修改驅動器內部位置寄存器。我用S7-200和18臺臺達伺服通信控制,不過用S7300加profibus轉modbus網關模塊更高效。