各位這個轉換實際模擬量公式對嗎???


各位模擬量檢測公式是這樣嗎?  如果這樣轉換的話和儀表上面的參數是一致的嗎???  

(AIW0-6400)/(6400-32000)  
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1235(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2025-12-10
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-10 22:01
以一個4-20 mA壓力變送器為例吧,量程為 0-0.6Mpa 實際壓力為XMPa
線性關系為(AIW0-6400)/(32000-AIW0)  =X-0/0.6-X