人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

a62977386
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看a62977386的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-16 20:48
本人廠里有一臺機器  三菱PLC和臺達變頻器通信,校驗時用的是RLC校驗,校驗的程序看的我很費解不知道是怎么實現的,我就想為什么不直接用那個CCD指令來進行校驗?這兩者有什么區別嗎?
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 849 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2609 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-17 13:50
LCR校驗。數據位全部相加,得到的數再取反加1,就是求補碼,得到的就是校驗位