樓主  發表于: 2012-03-17 18:44
一臺0.75KW的電機丹佛斯變頻器控制,用減速機構推動負載,推動一段距離就推不動了,(負載1000斤,機械部門設計過,說可以推得動的),而且它有時候又可以推得到位的,是不是變頻器的設置有問題,比如u/f參數...等,請哪位懂得的大師告知一下
happyzq008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 348 點
下載積分: 27762 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2025-11-14
查看happyzq008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-17 20:47
有個轉矩提升的參數,通常是設置百分比類型的,我們用的是三菱,默認好像是6%,自己可以提高