我第一次用三菱是plc,手上現在沒有硬件測試,問一下大家plsy 這樣的指令比如
X0---------------【PLSY K1000 K0 Y0】
X0接通后Y0會一直輸出如果這是X0斷開了是不是Y0也會一直輸出, 我只是想知道是不是這樣的指令給一個短信號就可以了, 不用X0一直接通
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 2466 點
下載積分: 2107 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2025-10-07
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-23 11:15
PLSY 指令的第一個參數是輸出脈沖的頻率,第二個參數K0是表示一直有脈沖輸出即無限,如果第二個參數不為0,就是指輸出脈沖數,比如K20000是指輸出20K個脈沖,第四個參數是脈沖輸出的輸出點,Y0,Y1,請參考手冊,輸出頻率請不要超出脈沖輸出的極限頻率,也不要超出電機的響應頻率。

前面的LD X0是PLSY執行的條件,滿足X0=1就執行輸出,如果不滿足,就沒有輸出了